Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 10-03-2012 12:52

Citation : PL 

Bonjour. U0: manque de réfrigerant, alors pourquoi la sonde?
Car c'est par le capteur BP , et pas la sonde, qu'est detecté le défaut et par ce qu'il était en dérive


Et du coup c'etait quoi la panne? Je me rappelle de l'astuce d'adel code 50 et cela t'a servi en quoi?
le code 50 m'as servi a controler la surchauffe calculée et l'ouverture detendeur des UI



bah c'est ça aussi !!!! 



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4504&forum=92