[Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 10-03-2012 12:51

Bonjour, le code 50 n'a aucune utilité pour toi si tu dispose du checkeur.Car l'ouverture des détendeur sur les UI apparaise sur ton checkeur.Pour le defaut U0 a tu testé tes détendeur sur ton UE.Pour celà dévise tes détendeur sur le groupe reste appuyer sur le bouton bs1 jusqua ce que ta led h1p soit fixe, ensuite appuie 21 fois sur le bouton bs2, apuie 1 fois sur le bouton bs3, 1 fois sur le bouton bs2 et pour finir 2 fois sur le bouton bs3. Tu entendra tout tes détendeur et électrovanne s'ouvrir, regarde bien si le pointo de ton détendeur revient bien au maximum.Vérifie en fonctionnement aussi ta temperature refoulement inverter et standard sur ton checkeur, et regarde bien si ta vanne de réjection reste en permanance ouverte ou fermé.Si avec tout ça tout est correcte au niveau de tes détendeur dans ce cas la je te conseil de réccupéré la charge, car un VRV peux tourné avec 2 kg de fluide frigorigène sans t'afficher de defaut pour autant.