Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Airmat CRI
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-03-2012 10:58

salut et bon week end
la consommation excessive sur n importe quel marque et generalement du soit a un dimensionnement incorrecte. est ce ton cas ?
soit a une mauvaise utilisation par les client.en gros malgrés le fait que ce soit bien dimensionner que c est bien une inverter,certain monteurs voir aussi certain client ne savent pas optimiser le fonctionnement de la pac.donc elle fini par fonctionner comme une vulgaire TOR :paf .
chez certain constructeurs en plus des paramettre de fonctionnement traditionnelles,il y a des paramettres a programmer qui sont specifiques aux pays et plus precisement a la region dans laquelle la pac se trouve.
je pense que le mieux pour toi est que tu te procure la doc.tu ilimne un eventuel manque de puissance,ensuite tu reparamettre ta pac de la facon la plus optimale que t offre cette marque. desolé je ne connait pas cette pac.alexis aurais tu la doc pour ce model???

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4502&forum=92