Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - VRV DAIKIN SERIE K 3 TUBES AU R407C
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 14-03-2012 06:19

salut et bonne journee a ts
si j ai bien compris ce serai le detendeur UE ext qui aavait un souci d ouverture.c est ca ??
oui c est un vrv plus. entre nous c est de la daube,c est un raté que daikin ne refait plus.il n a pas eu les effets escomptés.
pour la manip de recalibrage,elle n est necessaire que sur les vieux models.sur les nouveau il te suffit de couper le jus et rearmer,la carte de commande cherchera automatiquement a fermer les detendeurs (elle ne sait pas dans quelle position ils sont).a ce moment tu entendra un clic clic clic ou clac clac clac ca depond de l oreille de chacun. jusqua ce que les detendeur soient fermés a 100%. si tu n entend pas ce cliquetis tu debranche ta bobine tu lui fous un tournevis puis tu recoupe et rearme le jus et tu regarde si ta bobine attire ton tournevisse ou pas. si oui c est le corps du detendeur qui est mort. si non verrifier les valeures ohmiques de la bobine si elles sont bonnes c est la carte de commande qu il faut changer.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4501&forum=92