Bonsoir à tous,

Je suis intervenu sur un vrv RSEYP16KJY1 de chez Daikin pour un défaut j5, " Mauvais fonctionnement de la thermistance tuyau aspiration " je la controle dans un premier temps aucune anomalie entre la température relevé et sa valeur ohmique.

je decide tous de même de la remplacer, 2 ou 3 jours plutard rebelote défaut j5.

je commande la carte A1P comme préconisé dans la procédure de dépannage daikin, je la remplace, remet en service et le lendemain même chose, défaut j5, je ne sais plus trop ou chercher merci de vos conseils