Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

echangeur a plaque percé
mariotheplumb
8  


  Posté : 17-02-2013 08:11

Bonjour , ça s'est passé comment avec votre échangeur à plaque percé?.

Je viens d'avoir la même chose sur une PAC bi bloc panasonic aquarea pour un plancher chauffant .. Elle a 1 an et depuis que sa mise en service a été faite il y avait des problèmes avec la résistence d'appoint qui faisait que mettre en défaut de surchauffe du à une mauvaise circulation d'eau , en fait il n'y a pas de purgeur automatique en point haut de la chaudière, je pense qu'il devait déja y avoir une fuite au niveau de l'échangeur (petite) et le gaz devait se mettre en point haut .. par la suite j'ai mis un dégazeur/ désemboueur en entrée du module hydraulique , et là ce weekend , patatrac la bécane en défaut de débit , j'ai contrôlé le filtre , puis remis l'eau et redémarré la Pac , puis le disjoncteur a sauté (30 ma) et lorsque je suis allé voir le groupe extérieur , en appuyant sur la valve de charge de l'eau est sortie.. Je ne pense pas à un problème d'électrolyse mais plutôt à un défaut d'étanchéïté de l'échangeur .. Il ne reste plus qu'à attendre la réactivité de Panasonic..



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4480&forum=92