  Posté : 03-03-2012 22:35

Salutles givrés,
En quoi est fait ton échangeur?
J'ai eu plusieur fois le cas de percement sur échangeur inox et pas forcement sur un echangeur frigorifique.
L'expliquation dans les cas que j'ai rencontré étaient dus au taux de chlore dans le circuit. La seule chose que ne supporte pas l'inox est le chlore (acide chloridrique)
Il existe sur internet des tableaux de compatibilité sur les chlores et les differents inox 318 , 318 etc.....