Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
echangeur a plaque percé
fifi56 30
Posté : 01-03-2012 22:49
re,
Ce que tu me qit c'est que lors du degivrage par inversion de cycle(c'est le cas)
pour dégivré la pac se mais en mode froid, le circulateur s'arréte et l'evapo(echangeur a plaque) ce refroidi donc refroidi l'eau du plancher, a une temperature negatif, pour que ensuite l'eau géle et pete,sur l'installation il a vase d'expansion pour la dilate de l'eau quand elle est chaude pas froide(lol)