Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Bp sur armoire de climatisation
Fred2k78
28  
 

  Posté : 24-02-2012 14:48

Alors je viens de changer le détendeur d un des circuits et s est exactement la même j'ai remplacé celui de 17kw d origine par un tez2 de 13,5kw pour 45 condensation et je rechute en bp.
En sous refroidissement avant pompage j'ai 19b (45*c) et en retour condenseur au niveau de l armoire j'ai 36 *c soit 9*c. Sous refr
Pendant le pompage j ai plus que 2*c ou 3*c je tourne à 15b pour 34 de retour.

Concernant la surchauffe j'ai 4.5b soit 8*c et 5*c en température aspi.
Pendant pompage 1,5b et 19*c d aspi soit 35*c de surchauffe.

J ai rajoute 3kg de r407c pour être à 9kg et toujours la même.

Je commence à perdre patience :paf

Armoire a air reprise avec un circuit 19*c pour 17,5*c de soufflage le seul truc de bien s est que l alarme eau sous plancher ne va pas s enclencher

Test en fermant le détendeur à fond moins de pompage voir pas du tout mais 2bars de fonctionnement je vais même condensé si sa se trouve lol

Message édité par : Fred2k78 / 24-02-2012 14:52



Message édité par : Fred2k78 / 24-02-2012 15:13




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4455&forum=92