re,

bon tu rajoutes des infos pendant que je tape ma réponse

évap à air ou à eau?
tu as un témoin sur la ligne liquide?
si oui, il bulle ou pas?
vu que tu as en permanence une SC, je verrais plutôt une mauvaise alim en FF.

prends les mesures comme demandée dans mon post précédent.
à+