Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Bp sur armoire de climatisation
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 24-02-2012 13:17

bonjour,

il est conseillé de monter le bulbe du détendeur entre 01.00et 04.00Hrs
tu as un phénomène de pompage.Ce qui fait penser à soit:
une mauvais alimentation en FF du détendeur
ou une mauvaise puissance de celui ci (calibre de l'orifice)
si en réglant la surchauffe ( par 1/4 de tour et attente!!) il est impossible de faire disparaître les pompages, et que bien sûr, tu as une bonne alim en FF 100% liquide du détendeur, alors l'orifice est trop grand.
les mesures de pressions HP + BP plus mesure de SR et données des T° des médiums pourraient confirmer cette panne ou nous orienter vers la panne réelle.
à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4455&forum=92