Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Bp sur armoire de climatisation
Fred2k78
28  
 

  Posté : 24-02-2012 13:01

Bonjour,

Je vous explique sur une armoire de clim à double circuit de 14kw j ai des erreurs bp. La charge préconise en r407c est d apres les docs 1,6kg pour lecompresseur 2,8 pour le condenseur et après en fonction tuyauterie.
Lors de la mise en service j ai mis 6kg de fluide et lors des test déjà mon détendeur à égalisation de pression externe et train thermistatique positionné à 12h n arrêtait pas de se fermer pour faire chuter ma bp à 1,5b puis remonte à 4bars.
Ma surchauffe était de 8-10 quand je suis à 4bars et 20 quand le détendeur se ferme. Mon entrée évapo est de 16 degrés et sortie 21.
J ai ouvert le détendeur à fond je suis monté en bp mais le détendeur continue de se fermer et de tomber en bp tous les 15 jours.

Votre avis m intéresse.
Ps il ne s agit pas d incondensable

Message édité par : Fred2k78 / 24-02-2012 13:02



Message édité par : Fred2k78 / 24-02-2012 13:03




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4455&forum=92