Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme gainable
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 25-01-2012 22:22

Bonsoir ,

Boubafly , essaie de voir si ton détendeur se ferme bien lorsque tu es en régulation.

Il m'était arrivé une situation identique mais sur une cassette, la calamine accumulé sur le siège du pointeau du détendeur empêchait celui-ci de se fermer et la détente se produisait toujours un peu.

Autrement il est possible que ton détendeur sois faussé et tu régules mal ta surchauffe avec une production de froid trop élevé .

A+ et bon courage .

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4294&forum=92