Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
probleme gainable
booster 729
Membre averti
Posté : 18-01-2012 21:04
Bonsoir BOUBAFLY,
Quand je te demande si ton gainable est bien dimmensionné, c'est parce que je pense à un appareil sous dimensionné qui n'arrive pas à réguler...;
Du coup il donne tout ce qu'il peut sans arret, donc il envoie de l'air froid tout le temps ce qui occasuionne de la condensation sur tous les endroits mals isolés.
Peut etre que l'air froid ne reste pas dans les pièces climatisées et ainsi, ton gainable climatise indirectement plusieures pièces
Mais ta sortie d'air à +5/+8°C est trop basse. Y a un loup queque part!!!