Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
Anonyme
89  
  

  Posté : 19-12-2013 23:12

salut a tous voila j ai exatement la meme pompe a chaleur que 66 et le meme probleme elle s arrete avec le default fl
c est bien le contacteur du fluxostat qui deconne qui se trouve sous le circulateur donc je l ai debrancher et shunter et voila ca marche nikel comme en quarante
mais voila je voudrait bien changer la piece mais ou la trouver
merci de votre aide