Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
elbreizhou
5  


  Posté : 25-02-2012 14:23

Citation : fou666 

On m'a dit que le FL était une option sur pas mal de machines et que du coup je pouvais l'enlever...
Je teste et vous tiendrai au courant.
 

celui qui vous a raconté ça est un buzzard :paf vérifiez plutot le delta entre B1 et B2, machine en route depuis 5min, et ceci plusieurs fois par jour(surout aux heures ou l'alarme se déclenche)et mesurez en meme temps le voltage...si le voltage baisse et qu'en même temps le delta augmente, c'est le condensateur du circulateur qui est en cause...(10euros sur internet)et peu-etre edf si votre tension descend en dessous de 205 volts...
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4288&forum=92