Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
Fred2k78
28  
 

  Posté : 01-02-2012 14:51

Bonjour,

Je pense avoir fait le tour avec toi des paramètres à changer et verifier si necessaire.

Ton problème ne vient pas de la configuration des paramètres de la PAC.

Si ta pression au secondaire est > a 1.5b, que ton circulateur tourne quand tu enleve la vis en façade, que ton delat t entree sortie machine est correct.

Le coupable est surement le pressostat différentiel, pour le verifier prends un testeur met toi en continuite et verifie sur tes bornes 15 - 15A si le contact se fait bien.
Si tu observes que par exemple les vibrations le font se decoller ou qu'il colle quand il veut = remplace le.

Concernat les P il s'agit bien des temporisations pour le retard alarme.
La soupape rouge est sur l'hydraulique si tu n'as que de l'eau qui sort = pas d'air a cet endroit

Bon courage.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4288&forum=92