Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
Fred2k78
28  
 

  Posté : 30-01-2012 13:43

Bonjour,

Sur ces machine c'est un pressostat différentiel qui contrôle ton débit (organe bleu avec prise de pression amont/aval circulateur)

Sur le circulateur tu as trois vitesses possible, vérifie bien que tu es sur la vitesse 3 et comme on te la dit plus haut verifie le tamis et la pression de ton réseau. ( même s'il ne faut pas confondre debit et pression).

Pour ton défaut D1 vérifie D04 il s'agit de la temperature de fin de dégivrage augmente la et D07 temps maxi en mm pour dégivrer augmente aussi.

Apres change aussi la sonde de batterie si valeur érroné = panne intempestive.

Si le FL persiste, shunt le pressostat differentiel et verifie ton delta t entree sortie machine B1 B2 si inferieur a 10° sa passe encore, cela voudra dire que c'est ton pressostat qui a un disfonctionnement. (machine conçu pour 5°C).
Met toi en continuite et "écoute" s'il colle correctement.

Ah je vois aussi que tu cherches les purgeurs, regarde si en sortie machine ( pas a l'inteieur sans rien ouvrir ) tu n'as une petite vis juste au dessus de tes raccords flexilbes entree / sortie .

Bon courage


Message édité par : Fred2k78 / 30-01-2012 13:47



Message édité par : Fred2k78 / 30-01-2012 13:56



Message édité par : Fred2k78 / 30-01-2012 21:13




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4288&forum=92