Je reviens pour le fluxostat, si il y a un défaut FL c'est que l'appareil dispose d'un moyen pour controler le debit.

As-tu regarder derriére en dessous des raccordement hydroliques, c'est l'emplaçement habituel des plaques signalétiques chez aermec.

Sans connaitre le type AERMEC, j'aurai du mal à te dire si ce controle se fait avec un élément de mesure (d'habitude un pressostat différentiel entrée sortie circulateur)ou comme cela se fait maintenant par la valeur entrée-sortie échangeur.

C'est d'ailleur le meilleur moyen que tu as pour vérifier que le débit est bon, l'écart qu'il doit y avoir doit etre compris entre 4 et 7°c, si il y a plus c'est que le débit est insuffisant.