Mise en alarme PAC Aermec (le retour)
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 16-01-2012 22:27

Concernant le défaut D1, as-tu vérifier que le ventilateur ne reste pas enclencher pendant le dégivrage, il peut tourner un court instant durant le dégivrage mais juste de quoi limiter la HP jusqu'à ce que la sonde batterie atteigne la température de fin de dégivrage.

Pour le défaut FL, vérifier que le fluxaustat soit bien purger, desserer les écrous un par un. Et puis mettre le circulateur en marche forçée continue (shinter le relais) pour étre sur qu'il n'y ai pas de probléme de commande.

NB:Un controleur de débit ça peut merder aussi!

Doué en tout, Bon à rien!