  Posté : 17-01-2012 10:01

salut et bonne journée a ts
tu dit qu il bloque mecaniquement,est ce une suposition ou une confirmation?
je ne comprend pas ceux qui conseillent de mesurer les phases . il ne s agit pas d un cp inverter,mais d un cp TOR notre collegue parle bien de phase/neutre et condo .un inverter a 3 phases et est alimenté via la carte inverter .
pour les mesures,verrifie la capa de ton cp si elle est bonne,les valeure ohmique du cp,verrifier le contacteur,poser les manos question de voire que les pressions s equilibre bien a l arret,ensuite faire de la demande et voire commant evoluent les pressions,toute en ayant la pince ampermetrique sur le cp histoire de voire si y a pas une elevation de l intensité lors du demarrage.
le cp c est un quoi? rotatif,piston..etc?
est il chaud boullion?
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"