Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Avis sur diagnostique
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 15-01-2012 10:20

Bonjour. L'ideal est de prendre les pressions en effectuant un essai, si les pression sont egalisées=comp HS, je pencherai plus pour cela. mais si celui-ci est vraiment HS, rien n'empèche de prendre une tension sur le comp, enlever le capot de protection et avec un voltmètre prendre les mesures, si 220V partout ton arrivé de courrant est OK

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4268&forum=92