Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - probleme démarrage climatisation fujitsu
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 08-12-2011 08:22

Bonjour,

vérifie que ta carte de régul est bien alimentée, sinon verifie tes fusibles. Je pense que tu doit avoir comme sur d'autre marques une carte noise filter, vérifie les fusibles de celles-ci puis si tout ok vérifie la tension de celle-ci si probléme. Coupe le jus démonte et débranche cette carte et vérifie la resistance de tes varistances. Si résistances nulles cela vient de celles ci qui ont lachées suite à un court circuit. Il faudra si c'est le cas en remonter vérifie que les phases qui arrivent au compresseur soient équilibrées.



Cet article provient de Le site des frigoristes