Défaut L8 sur DAIKIN Altherma BT
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 07-12-2011 22:51

Quand ta tension secteur va dimininuer,la carte inverter,va monter en frequence donc le courrant de sortie va monté et on rentre en protection pour exces de courrant de sortie.
Une tension EDF ne dois pas diminuer de plus de 6 ou 8 % quand ta tension d'entré varie ,ta tension redressé va varié elle aussi encore + quand tu redresse du 220 alternatif tu passe a 311 V continue tu amplifie ta variation et au moment de la conversion de continue a alternatif tu va avoir une varition de frequence et de tension amplifié et selon ton multimetre RMS ou pas la varition sera encore plus elevé car la mesure et pas bonne (un multimetre dois etre rms pour effectué des mesure sur des caryes inverter,et si tu peux mesuré la frequence regarde quelle ne varie pas