salut xavier et bonne soiree a ts
comme fifi,tu as tout de meme 30V de dif entre phases,daikin ne tolere que 8V sur certain model,donc te fait pas chier,ta carte inverter elle merde.
par precaution as tu mesuré la tension en entree de ta pac si stable au pas?