Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Technique recharge PAC pour élève AFPA
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 05-12-2011 15:46

j'avais oublié le sujet d'origine! :paf
moi je charge à la bouteille liquide, donc en liquide instal à l'arret (en froid comm) et si la quantité de fluide est indiqué je charge à 100% en liquide et sur la hp!
sinon comme tu dis, mais pour savoir que ça fait 80% il faut connaitre la quantité totale!
a moment donné j'avais entendu qu'il fallait, instal à l'arret, qu'il y est au moins 4 ou 5bar de pression pour faire tourner une instal au R404A, et c'est différent pour le R134a (je crois que c'est moins pour le 134 mais je me souviens plus)
aprs si je charge à l'aspi je charge en liquide en faisant le détendeur avec mon mano!
en clim c'est un peu différent car souvent tu n'as qu'une prise de pression sur la ligne gaz, donc dans ce cas il n'est pas possible de charger en mode chaud car on est sur le refoulement (rectifiez moi si je dis une connerie) donc je procède toujours en mode froid, en trompant la sonde comme cela à déjà été dis, et donc en ce mode on est sur l'aspi donc je procède comme en froid cad je charge en liquide en jouant du détendeur avec mon mano!
jusqu'à présent je n'ai jamais eu de souci et cela m'évite de me prendre la tete à savoir si je dois chargé en liquide ou en gaz, et c'est un peu plus rapide que de charger qu'en gaz.

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4070&forum=92