Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

defaut hp vicieux sur sky air daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-12-2011 11:28

salut melnibone et bonne jrnee a ts
j insiste que dans mon cas ce ne sont absolument pas les relais qui sont en cause,mais bien la carte,si tu veut la carte agit comme si nous avions un T° de condensation trop basse.et dans mon cas
la T° exterieur ne necessitait que la petite vitesse,d ailleur la carte alimentait bien la petite vitesse,si c etait le relais de la petite vitesse qui merdait,la carte aurais du enclancher
la 2eme,voire la 3eme,mais nada,quenini.
c est bien la carte qui au hazard soit elle delivre les 220V soit plus rien.
d ailleur j ai garder 2 cartes sur lesquels le changement de relais a titre
experimentale n est pas concluant.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes