Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

defaut hp vicieux sur sky air daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 03-12-2011 18:07

bonne soiree a ts
j etais en depannage sur un mono split qui avait couper en hp,j aquitte le defaut,je remet en route,puis je redecent a l exterieur pour voir l ue,
le condenseur,ni tres propre ( un collegue avait fait la maintenance 2 jours avant),le ventilo tourne convenablement,les pressions sont bonne
ff R410a,rien d anormale,je reste un bon
1/4h a surveiller,rien,wallou,nada,je remonte pour voir l ui,ok T° de soufflage parfaite la T° dans le locale descend convenablement,puis je repart vers l ue,et la,defaut hp :paf pendant que j etait dans l ascenseur :paf
j ai juste le temps de voir sur mon mano
que la hp etait casiment a 40 bar ( coupure a 41 bar avec du 410),je reset le defaut sur carte exterieur puis je m installe en me disant que je pourrais rester la longtemps :paf 3/4H apres le ventilo s arrete la pression qui grimpe recoupure,en fait la carte de commande qui merde,d un coup elle decide de ne plus allimenter le ventilo,et cela peut arriver a n importe quel moment,apres 5 minute ou 1/2H ou 1H ou 2JR c est l un des defaut de cette serrie daikin,j ai eu le cas 2jour apres sur un autre site equipé du meme model,et en tt j ai 5 cas similaire.
donc en gros si le condenseur est propre
et meme si le ventilo tourne lorsque vous ete en face,si vous avez un defaut hp chercher pas a comprendre,changer directe la carte de commande.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
donc dans l ordre: photo N°1: condenseur tres propre/ photoN2: pression de fonctionnement correctes avec ventilo qui tourne/ photoN3-4: la carte arrete de delivrer les 230V/photo N5: la hp qui monte/photo N°6:youpi retoure vers le future,doc,doc,y a les 230V :paf :paf

Message édité par : adelclimatisation / 03-12-2011 19:32

SAM_0334.JPG

SAM_0337.JPG

SAM_0338.JPG

SAM_0340.JPG

SAM_0343.JPG

SAM_0956.JPG




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4065&forum=92