Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

rooftop lennox BHK 070 ND
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-11-2011 20:02

salut olivier et bonne soiree a ts
le defaut tu l as pendant le fonctionnement ou apret un arret puis redemarrage?
si pendant le fonctionnement verrifie ton detendeur et tes ventilo evap,
les detendeur sur cette marque en tendance a merder,l inconveniant c est que tu peut avoir de la chance et tu le vois de suite comme tu peut rester la journne avant de t appercevoire que ton detendeur pompe, des fois au point de couper en bp deja eu le cas,les ventilo c est idem d un coup il s arretent cela peut durée 2 a 3 minutes et puis ils reprennent.
si c est lors des demmarage,je dirais verrifi qu il ait bien des resistances de carter,voire rajoute s en car au demarrage avec une huile froide,celle ci a tendance a imultioner fortement et a partire en masse ce qui provoque un bouchon puis coupure en bp.voila ce qui me vient a l esprit. cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4052&forum=92