Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Voyant liquide
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 27-11-2011 15:03

Citation : agfroid 

salut abdel
je suis tout a fais d'accord avec ce que tu dis!
d'ailleurs, dans mon 1er post, je disais:
salut

excuse moi element85, mais depuis quand un déshy obstrué (qui provoquerait une bp basse puisque comme tu le dis l'évap serait mal alimenté) provoque une hp haute!?!
au point de couper en sécu en plus!
pour moi si bp basse = hp basse et si hp haute = bp haute!!

où alors il y un autre souci! incondensables ou excés de charge (gros excés quand meme pour faire peter la sécu hp!)

donc je pencherai plus pour des incondensables + déshy bouché (mauvaise mise en service, peut etre?)


mais bon la on entre dans la serie noire! on dirait les pannes de mon formateurs à l'afpa!
pour l'entrainement à l'examen il m'avait simplement interverti les 2 pressostats! j'ai passé 4 ou 5h la dessus, à rien comprendre! mais quand j'ai trouvé, j'étais content!

ensuite le jour de l'examen il m'avait coupé la vem et il m'avait mis un exces de charge, moi sur de moi, je vois qu'au démarrage ça coupe en bp, je part sur un manque de charge téte baissée! droit dans le mur! heureusement un des jury passait par là et en me questionnant, il a trés vite compris que je partais en vrille! il m'a conseillé de sortir fumer une clope, là j'ai compris que je partais mal! j'aurai aimé le remercié mais sur le moment je me demandais s'il faisait exprés pour me faire douter ou quoi! enfin je psicoté avec le stress! mais heureusement qu'il m'a permis de me reprendre et franchement je crois que je n'ai jamais autant appris que ce jour là!

A+ l'ami

 


Salut greg,
Pense une chose un condenseur a plaque (c'est une pac air eau chaud seul) ne peux pas contenir beaucoup de liquide comme un condenseur AIR /AIR
donc si le fluide ne peux aller suffisament dans l'evap tu va surcharger beaucoup plus rapidement ton condenseur et la tu risque de coupé en HP.
ça me rapelle une installe ou la buse etait mauvaise au point de vu selection et pour avour une surchauffe a peux pres bonne j'avais un un sous refroidissement enorme donc excé de charge,quand mon installe fesait sont pompe down elle coupé en HP et non BP
Je m'ensuis apercue quand j'ai regardé mon mano la bp ne chuté pas assez et ma hp monté
et a l'oreille mon cp fesait un drole de bruit au moment de l'arret




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4027&forum=92