Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Voyant liquide
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-11-2011 13:08

salut greg
dans l absolu oui tu as raison et personne ne te contredira,sur la hp et bp qui varient dans le meme sens
mais,car y a un mais,notre amis n a pas tord,je m explique:
sur une installation dont la capacité de la bouteille liquide ainsi que celle du condenseur sont largement superieur a la quantité du FF,oui ta hp et ta bp evoluerons vers le bas toutes les 2,mais si la quantite de FF est superieur a la capacité du condenseur et de la bouteille liquide,la non tes pressions divergerons,pour imager la chose,cas N°1 soit le FF est largement dans les corde du condenseur et de la bouteille puis disons que on a une vanne 1/4 de tour sur le depart liquide apres la bouteille ,si on s amuses a la fermer partiellement,la hp est la bp vont diminuer comme si l on faisait un pompe down,dans l extreme le pressostat bp couperas en securité,parceque la bouteille et une partie du condenseur suffisent a contenire le liquide et a aucun moment la hp ne grimpera
cas N°2,la quantité de FF mise en oeuvre est LARGEMENT superieur a la capacité de la bouteille et du condenseur,on s amusera encore une fois a fermer la vanne partiellement ( sans couper en bp secu)a l instant meme au l on auras boucher le dpart liquide,le debit masse diminuera la bp se cassera la tranche, la bouteille se rempliras en liquide le condenseur (dont seulement la partie basse devrais contenire du liquide)se remplira a son tour et la parti haute du condenseur qui sert a desurchauffé les vapeur ne sera plus disponible,hors que des vapeur surchauffés le cp continu a en produire et la la hp grimpera jusque coupure en hp .
en esperons t avoir un peu eclairé sur ce sujet.a+
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4027&forum=92