Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Voyant liquide
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 27-11-2011 12:20

citation de moi:((sur ce cas là, le déshy n'étant que partiellement bouché (dt 7 à 8k) la bp descendra, le cp n'ayant plus beaucoup de gaz a aspiré, il n'en refoule pas beaucoup non plus!))

j'ai oublier de dire que le déshy laissait donc passait une quantité de fluide non négligeable, ce qui empéche la hp de monter, car le condenseur aura certainement plus de fluide qui en partira, que de vapeur qui arrivera par le cp!
c'est un embrouillé mais je me comprends!!

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4027&forum=92