Ce que je veux dire c'est que tu alimentes mal ton évap sans pour autant couper au pressostat BP et donc tu vas aller stocker le fluide sur le coté HP et arriver à coupure HP. Déjà vu sur une vanne liquide presque fermé, la BP était basse et coupure HP.

Se que tu dis agfroid "pour moi si bp basse = hp basse et si hp haute = bp haute!! " pas du tout et loin de la, tout dépend de ton régime de fonctionne.

Exemple très froid dehors BP = basse sur l'unité extérieur et production d'eau à 50/55 °C HP=haute sur PAC air/eau.

Pareil sur EAU/EAU évap à un régime d'eau :-5/-10°C et cond à un régime 50/55°C tu auras BP basse et HP haute.

Après sur les incondensables tu le vois tout de suite à l'arrêt avec la relation pression/température.
Si pas d'incondensable regarder le SR si élevé (supérieur à 10K pour moi) trop chargé.