Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Voyant liquide
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 26-11-2011 13:40

element85

Posté : 26-11-2011 10:51allezquesi tu dis que tu as un DT de 7 à 8 K sur le déshy, donc déshy opturé de se fait tu alimente très mal l'évap et tu stock dans le condenseur et cela entraine une HP élevé et la coupure à 45°c d'eau.
Par contre tu dis que c'est une PAC air/eau 55°C fonctionnent au R407C. Tu as du te tromper sur le fluide frigorigène.

Je changerais le déshy déjà. Bien sur opération à effectuer par un frigoriste.


salut

excuse moi element85, mais depuis quand un déshy obstrué (qui provoquerait une bp basse puisque comme tu le dis l'évap serait mal alimenté) provoque une hp haute!?!
au point de couper en sécu en plus!
pour moi si bp basse = hp basse et si hp haute = bp haute!!

où alors il y un autre souci! incondensables ou excés de charge (gros excés quand meme pour faire peter la sécu hp!)

donc je pencherai plus pour des incondensables + déshy bouché (mauvaise mise en service, peut etre?)

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4027&forum=92