element85
66  
  

  Posté : 26-11-2011 10:51

allezquesi tu dis que tu as un DT de 7 à 8 K sur le déshy, donc déshy opturé de se fait tu alimente très mal l'évap et tu stock dans le condenseur et cela entraine une HP élevé et la coupure à 45°c d'eau.
Par contre tu dis que c'est une PAC air/eau 55°C fonctionnent au R407C. Tu as du te tromper sur le fluide frigorigène.

Je changerais le déshy déjà. Bien sur opération à effectuer par un frigoriste.