bonsoir temperature entree eau reprise??
Peut etre la machine n'a pas de bouteille liquide la charge de gaz a froid est deja limite quand ça chauffe ça coupe en HP le symptome trop de gaz
a froid au demarrage le voyant liquide devrait legerement buller comme un manque de gaz au fur a mesure la hp augmente est le voyant ne devrait plus buller et l'evap
rempli de liquide mais si a froid le voyant est plein j'enleverais du gaz juste pour avoir quelques bulles
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |