bonsoir si c'est une pompe a chaleur traditionnelle en circuit ferme a eau
glycolee pas haute temperature la temperature de l'eau a l'entree du condenseur ne doit pas depasser les 35
de l'eau a 45° c'est normal que ça coupe en HP ce n'est pas un pb de circulation
car l'eau serait a moins de 30 degre et la machine couperais en hp
diminuez la temperature de 5° et tous rentrera dans l'ordre

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2