Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Voyant liquide
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 23-11-2011 22:09

mouais, un delta T de 6-7 avant et aprés le deshy! ça promet!
Temp d'eau sortie condenseur à 45°C! et défaut HP!
Ben fait le test des incondensables et tu saura s'il y a exces de charge!!!! avec le sous refroidissement bien sur!
Bon courage!



Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes