Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Cta piscine deshu
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 24-11-2011 19:25

J'ai oublié, si tu ne peux réguler que sur le mode standart donc sur le retour, déplace ta sonde retour sur le départ et corrige avec un hystérésis(ou décalage de T°) pour tenir compte du déplacement de ta sonde et ne pas oublier l'antigel?Quand pense-tu?Si tu ne peux pas toucher au PIDT tu n'a pas beaucoup de solution.Ou alors remplacement du régulateur (type CAREL 2 étages)

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4022&forum=92