Bonsoir à tous,
En espérant qu'il y a des experts en piscine sur le site La question que je me pose c'est la régulation de la pac permettant d 'alimenter l'mes batteries en eau glacé. Un technicien de chez Carrier m'a dit qu il etait préférable de reguler sur le depart...pk ? Qui connait la régulation PIDT sur le mrs1 de ciat etant donné que j'ai une boucle d'eau peu volumineuse je me trouve a presque 10 demarrages heure j'essaye de comprendre la regul pour eviter de faire fonctionner plus longtemps mes cp et moi les faire demarrerdemarrer. Je sais que je pourrai installer un volume tampon mais c'est impossible pas de place et installation trop vetuste