Pirate
3  


  Posté : 23-11-2011 13:22

salut a tous
Merci de vos commentaires . Le bateau a quitte le chantier fin de semaine derniere et j'ai installe une electrovanne by-pass entre le refoulement et l'aspiration , tempo de 20 secondes le temps d'egaliser.
J'ai eu confirmation de TEKUMSEH les de compresseurs rotatifs n'ont pas de couple au demmarage il faut donc une egalisation . En travaillant pour les batiments de la Marine Francaise , je n'avait pas le choix : le fluide entre autres ,est impose , et j'ai pense bien faire en instalant des rotatifs...On ne m'y reprendra pas !

Qui voit GROIX voit sa Joie