Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

comment reguler la hp sur une clim local info
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-11-2011 13:57

bonne jrnee a ts
houlala desolé,je n avait pas suivi ce poste :paf
je m appercoit que je vous ai embrouillé
par le manque d info de ma part
donc,c est une clim processe froid seul,
donc concue pour faire du froid meme par T° ext tres basse,le souci etant que la carte de commande,merde et enclanche la grande vitesse au lieu de la petite ..etc
avec les T° basse qu on a en alsace la hp se casse la tranche et entraine avec elle la bp.
ba43:oui tu as raison,c est surtt une question de cout,le client ne veut plus trops investir ( car bientot remplacement totale de la clim)donc il souhaite une alternative moins honerreuse,un kp5 avec un té prendras 1h a ts cassé,reglage et teste de fonctionnement compris
christe:oui, c est exactement cela meme,de la daube "certaines series en r407 sur du sky air et vrv".
pl:je comprend ton etonnement,mais il ne faut pas oublier,qu il fut un temps ou l on mettais les securité sur le neutre
par contre je ne comprend pas pourquoi tu parle de bricolage
a moins que si tu estime que mettre un kp5 c est du bricolage,car il aurais fallut remplacer la carte,dans ce cas c est le client qui ne veut pas,mais que tu le mette sur la phase ou le neutr cela ne change rien.
daikin est loin d etre le premier,toshiba par exemple ils etaient precursseur en ce qui concerne,les vrv a recuperation d energie (vrv 3 tubes),si tu regarde certains composant des vrv et sky air daikin tu y trouvera des pieces d origine mitsu et/ou toshiba et vice versa,toshiba sur certaine serrie c est 100% conception et pieces d origine tosh
discus:c est du mono non inverter y a pas de retour d info,donc aucun risque de defaut sur la carte,dans l extremme si le ventilo ne tourne pas t aura un defaut hp
par contr,sur les ventilateurs inverter,cela ne fonctionneras pas,car souvent tu as deux broche une qui alimente le ventilo,et l autre qui renvoie les info sur le fonctionnement du ventilateur,certains sont dotté de controleur de tension et/ou d intensité,d autres d un tachymetre,et la reguler par un kp5,c est defaut assuré
mimifrigo:oui c est ceux la meme,et comme l ami xavier ( avec une toute petite erreur) l as explique,selon la T° ext,la T° de refoulement,la T° condenseur,
la carte decide d alimenter la P,M,ou G vitesse,donc un neutre et 3 phases.
le coup des 3 pressostat est +chere,l astuce de xavier de couper un contacteur qui coupe les 3 vitesse me parrait excellente
l astuce de l ami frigorie aussi,mais nous avons opter pour le moins chere,et plus simple a realiser.c est une solution que nous aviions deja fait sur une autre installe qui fonctionne sans aucun sauci
j espere que j ai repondu a tt le monde et que je n ai oublié personne.a+
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3980&forum=92