Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

comment reguler la hp sur une clim local info
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 14-11-2011 08:37

salut

en fait le probleme de abdel, si j'ai bien compris, sur les grosse daube de Daikin au R407c, la regul HP fait sauter le pressostat BP car quand qu'il fait trop froid la hp descend trop, et il veut mettre un pressostat KP5 pour couper le ventilateur en dessous d'un certain point afin de maintenir une hp suffisante pour alimenter l'evap, tout ça en coupant le neutre et concervant la regule Daikin d'origine . en meme temp si il coupe autre chose il risque de generer d'autre defaut . j'ai souvent eu ce probleme sur des clim Daikin au R407C, qui tourner non stop en salle server :paf :paf

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3980&forum=92