Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

comment reguler la hp sur une clim local info
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 13-11-2011 11:59

Citation : BA43 

salut abdel
je ne comprend pas trop: tu nous dis que ta carte régule plus la HP tu rajoute un pressostat quicoupe le commun du moteur ok mais que tu laisse réguler la vitesse moteur par la carte je ne vois pas l'utilité du système. Soit ta machine fonctionne comme à l'origine en régulant par la carte . soit ta carte ne fonctionne plus sur ton étage HP et pour des raison de cout ou de simplicité tu régule avec 1 ou plusieurs présostats en suposant que ta clim n'est pas réversible


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Si j'ai bien compris:
Abdel a dans son parc machine une clim dans un local info, qui tourne donc en froid toute l'année, et comme elle n'est pas conçu pour tourner en froid en pleine hiver, la HP se casse la g..., puisque le ventilo reste en vitesse un au mini, il a donc rajouter un pressostat HP qui coupe le ventilo pour éviter que la HP chute trop bas
Perso, j'aurais mis le pressostat a commander un contacteur pour couper les 3 fils de vitesse, couper le neutre c'est pas trop académique mais cela fonctionne
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3980&forum=92