Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

clim ne bascule pas en chaud
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 12-11-2011 11:29

Bonjour. Excuse moi Adel, je me suis peut etre mal expliqué, ce que j'ai voulu dire est que si il y a une demande de chaud, rien n'empèche le fonctionnement du comp, sauf pressostat BP, si il y en a un, mais la ventilation de l'UI ne se mettra pas en route etant donné que la sonde de batterie ne detectera pas une temp suffisante, ainsi le comp continu de fonctionner et etant mal refroidit par manque de fluide surchauffe. d'ou klicson. C'est ca que tu voulais me faire remarquer? Il est certain comme vous le dite precedemment le mieux est de recuperer le fluide le peser si il en manque c'est qu'il y a une fuite, donc faire une recherche et remettre du fluide neuf pour la MES.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3976&forum=92