clim ne bascule pas en chaud
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 12-11-2011 00:52

re
1:duss ,j ai le cas en depannage
au moins 2*fois par hiver,le plus encien
date de la semaine dernierre
en mode clim,certain panneurs lorsqu ils ont une bp basse ils y vont joyeusement en complement et on se retrouve avec 2-3*
la charge initiale :paf
2: je vois que mon 1er poste a besoin de decriptage.
donc je dit ceci (alors voila ce que je pense,tu as vu une bp basse alors tu as pensé a un manque de ff (alors que ton monque de puissance est lié a autre chause)
donc je pretend que,notre amis s est fait avoir et a pensé a tord que ces 2 clim manquait de charge,alors que les raisons de son manque de puissance sont ttes autre.
je dit encore:

(donc tu as rajouter du ff jusqua avoir une bp qui te parait convenable,je me trompe ? )
je continue a pretendre que notre ami a ete pas de mains morte au niveau charge,et je sous entend qu il avait tord et qu il lui a bourré le cul a son cp.
je lui dit en conclusion ceci:
(donc rien d anormale a ce que ton cp clikson car pas de securité hp,30 bar au r 407 c est enorme,tu sais ce qui te reste a faire)
donc je dit en claire que du fait que il a trops chargé d une part,et qu il n y a pas de pressostat hp car je pretend que ces clim n ont pas de pressostats hp si non elles auraient coupée depuis belle lurette,30 bar avec du 407 c est enorme, d autre part du fait que le ventilo interieur ne tourne pas donc la hp monte
en fleche le cp coupe par le klicson...etc...etc...etc
je fini par dire tu sais ce qui te reste a faire donc recuperer la charge,et rectifier le tire.
en3 biloute non je ne vais pas trop loin,du moins jusqua la je ne pense pas avoire ete loin,et je pense avoire casiment tjr ete correcte dans mes propos.
mais la ca me depasse,je ne voulais rien dire avant...
y en a ral la casquette de lire un nombre incalculable de conneries affirmés avec une tel force de convection,des anneries..bon bref je sent que je vais devenir audieux.alors........................ :paf