Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
clim ne bascule pas en chaud
PL 2320
Membre averti
Posté : 11-11-2011 21:21
Bonsoir. Je n'ai pas dit que tu avais rajouté du fluide, c'etait une supposition, au cas ou! je dis et le redis que c'est un gaz très particulier, composé de 3 molécules et qui s'evaporent à des températures differentes, une micro-micro-micro fuite et une molécule en moins et c'est fini, le fluide ne fournit plus ses capacités, c'est pourquoi que l'on peut completer une charge à environ 10% mais toujours le mème problème? Encore faut'il savoir les 10% manquant?. Il doit y avoir une fuite? Et j'en suis presque certain. Maintenant, en suivant les recommandations et donc avec les diffenrents points de depannage d'Airco, tu pourrais peut ètre nous en dire plus.