Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

clim ne bascule pas en chaud
frigoriste5913
3  


  Posté : 11-11-2011 15:22

bonjour à tous

j'ai beaucoup de mal à faire passer une clim en mode chaud.

Ce sont deux climatiseurs monosplit qui fonctionnent au r407c (950w, installés il ya 10 ans). en arrivant sur le site, j'ai fait des essais en froid. sur les deux le même constat: manque de puissance et le tube 1/4 givrait. En passant en mode chaud, le compresseur ne démarre pas. On entends le clixon. Je ne dispose pas de groupe de récupération, et je ne disposait que d'une petite quantité de r407. J'ai fait un complément de charge sur les deux clim, en me fiant à la pression d'évaporation.
J'évapore à présent à 2°c, le delta total est de 18° sur l'évaporateur, la pièce descend bien en température.
En passant en chaud, le compresseur démarre, la pression monte fortement, jusqu'à 30 bars, puis le compresseur s'arrête.

aurais-je mis trop de gaz dans les climatiseurs?
Pourtant les pressions en froid semblent bonnes.

je vous remercie pour votre aide
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3976&forum=92