Code defaut U4 sur RZQ125 Daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 12-11-2011 12:34

re
pour la pompe de relevage,il est normale
qu elle ne s arrete pas lorsque tu bouge le flotteur,car ce n est celui ci qui donne l ordre,mais parceque ta pompe et commandée par un programme interne de la carte de commande que daikin appel pompage residuel et qui lui dure 3 minute
c est pour eviter de demarrer avec une batterie bleindée d humidité.
l histoir du bus qui passe par le flotteur,je l ai deja eu,car les ui etaient audessus des bureau avec plein d ordi (banque) donc ils ne pouvaient s offrire le luxe de foutre tt en rade a cause d une pompe qui merderais,alors lorsque un flotteur merdait bein sa fout tt en rade.
cordialement