Code defaut U4 sur RZQ125 Daikin
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 12-11-2011 11:17

Bonjour. J'ai déja eu un cas comme ca, sur un appareil neuf, defaut ,U4: probleme de transmission entre UI et UE, après avoir changer la platine de l'UI, le ventilo condenseur, la carte de l'UE, et enfin faire venir un technicien de chez daikin, il s'est averé que s'etait le moteur de ventilation de l'UI qui etait en défaut d'isolement. Et comme dit Adel, à la fin j'avais une clim plus neuve qu'avantet qui l'etait déja. Mais cette histoire à quand mème durée 3 mois, entre l'attente des pieces les changements et les essais.

Pat